Номинал автомата выбирается, исходя из предполагаемой нагрузки и разрешенной мощности. Вводной автомат устанавливается в соответствии с разрешительными документами, а последующие - более низкого номинала. То есть, если вводной 25А, то остальные могут быть 16 , 10 или 6А. При вводном 16А, прочие будут 10 и 6. Количество линий и, соответственно, автоматов определяется по планируемой нагрузке.
Приветствую!
Я опираюсь на сечение кабеля.
Розетки развожу кабелем 2.5х3 ВВГ-НГ-ЛС и автомат использую 25 Ампер. Это разводка на группу розеток, (1 помещение или одна группа) поэтому ограничение не 16 Ампер по розетке, а сколько безболезненно выдержит кабель.
Свет развожу кабелем 1.5 ВВГ-НГ-ЛС и автомат ставлю 16 Ампер. Здесь так же группа светильников. Например 1 комната.
На розетки обычно ставят автоматы номиналом 16А с характеристикой С.
Наиболее популярные: ВА47-29 С16 4,5 кА, ABB S201 C16, Legrand RX3 C16.
На освещение - номиналом 6 или 10А с такой же характеристикой. Марки автоматов такие же.
На розетках лучше применять дифавтоматы. Не всегда обязательно, но если нет задачи экономить, проще не разбираться в тонкостях нормативки. Ставить.
Прежде всего нужно понимать какой провод или кабель будет использоваться в электропроводке . С алюминиевыми или медными жилами , какое сечение жил будет у этих проводников . Зная все параметры , то есть сечение и из какого металла сделаны жилы , открываем ПУЭ и находим там таблицу , в которой указаны максимальные значения токов по проводникам .
К примеру : берётся сечение медной жилы 1.5 мм 2 и сопоставляется
с табличными значениями .
В таблице указано , что медная жила 1.5 мм 2 может выдержать кратковременно 21 А , если память не изменяет . Следовательно выбираем автомат для защиты линии от перегрузки и короткого замыкания номиналом до 16 А .
Следует понимать , что не все автоматы по экономическим соображениям срабатывают от завышенной нагрузки , как правило только от короткого замыкания . Всем желаю безопасной электропроводки !