Если речь идёт о дополнительном заземление на вводе в дом, то сопротивление контура заземления должно быть не более 10Ом (либо 30Ом если вы знаете, что сумма всех повторных заземлений составляет не более 10Ом включая ваше заземление) в соответствии с ПУЭ7«1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.» Он может выполнен из уголков или круглых заземлителей и полосовой стали. Коллличество и сечение расчитываются.