Альпинист электрик с 20 ти летним стажем.   · 26 мая 2021

ПСИ 2500 выдает такую ошибку, когда для проведения измерений недостаточно мощности батареек или аккумуляторов. При этом мегаомметр может мерить сопротивление изоляции на более низких значениях измерительного напряжения. При включении прибора обратите внимание, какой он показывает вольтаж. К примеру при включении ПСИ 2500 пишет 5.7 Вольт. Вероятнее всего ПСИ 2500 сможет провести замеры сопротивления изоляции напряжением 1000 Вольт, а вот если переключить ПСИ на 2500 Вольт прибор при измерении покажет именно этот код ошибки. Проверено )

Engineer - programmer ⚡⚡ Разбираюсь в компьютерах, технике, электронике, интернете и...  · 15 авг 2019  ·
gruber
Мегаомметр — это прибор для измерения различных значений сопровтивлений в электрических цепях. Ошибки при работе с мегаомметром ПСИ-2500могут возникать по разным причинам: - неправильная установка испытательного напряжения на приборе - некорректное выставление других настроек - неисправность самого мегаомметра Рекомендую для начала удостоверится, что вы правильно... Читать далее