Как добавить давление воды в котел BAXI 24I?

Анонимный вопрос
  · 24,6 K
Люблю спорт, ненавижу тмин и пауков

Если посмотреть на котёл снизу, то там должен быть краник чёрного цвета (или синего, в зависимости от модели). Его нужно медленно откручивать против часовой стрелки и при этом смотреть на манометр котла. Краник многоходовый, поэтому может понадобиться его долго крутить, это нормально. Когда стрелка на манометре начнёт подниматься и окажется в середине зелёной зоны, то нужно начинать закручивать кран подпитки. Давление не должно быть больше 3 бар!!! Иначе сработает предохранительный кран и начнётся сброс давления и потечёт из ПСК вода.

29 декабря 2018  · 18,8 K
Добрый ночи сегодня подключила отопление котёл Викси! пошло давление в систему ,т е вода и до сих пор никак не... Читать дальше
Комментировать ответ…
Ещё 1 ответ
Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени. Оноре де...
Если открыть инструкцию – то там указано давление в расширительном бачке 0,5 бара, но это минимальная величина, правильно – давление должно быть примерно на 20% меньше давления в контуре отопления при комнатной температуре теплоносителя. Исходя из того, что для большинства систем рекомендуемое давление при заполнении находится в пределах 1,2 до... Читать далее
27 января 2019  · 6,1 K
Я считаю что 1 bar . это не правильное давлене в расширительном баке , если в системе 1,5bar. , то в баке и в... Читать дальше
Комментировать ответ…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
Читайте также

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа без утечки?

Может быть неправильно установлен воздушный клапан или он был изначально дефектный. В этом случае, может быть слабое парение, что медленно приводит к уменьшению объема теплоносителя в системе и снижению давления. Автономная система отопления под разным углом зрения описана в статьях тут https://szhizhennyj-gaz.ru, она сложна и многовариантна. Кроме того, может быть утечка где-то в непосредственной близости к котлу, в месте где высокая температура. Вода будет быстро испаряться и вы просто не заметите утечку.

30 марта 2019  · 41,9 K
Прочитать ещё 4 ответа

Почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла?

Искали утечку, перевернули весь котел, начиная с теплообменника и заканчивая подпиточным краном. А ларчик открывался просто, основной пластиковый кран заполнения системы плохо держал и вода подпитывала котел. Как воду выключали так вода обратно уходила из системы

21 августа  · 2,8 K
Прочитать ещё 6 ответов

Почему у котла RINNAI очень быстро падает давление, течи нигде нет?

Работаю с 2000 года в строительстве и ремонте  · youtube.com/c/KARKASNIK

Если котёл двухконтурный, то из строя вышел клапан трехходовой. Давление падает из-за того что клапан не держит давления в системе, когда мы используем горячую воду

26 июля  · 5,8 K
Прочитать ещё 1 ответ

Можно ли проверить систему отопления (запитать трубы водой), с газовым котлом Протерн без подключения к газу?

Даже нужно. Давление! Можете при проверке зайти "за красную черту" датчика котла, после проверки не забудьте сбросить давление в системе до нормы. Рабочее давление в настенных газовых котлах ориентировочно 1,5 атмосферы.

14 июля 2019  · 10,2 K
Прочитать ещё 2 ответа

Где лучше ставить обратный клапан на насосной станции?

Увлекаюсь воспитанием ребенка, покатушками на авто, а еще много-много чем)

Обратный клапан на насосной станции ставят до насоса, чтобы в случае подачи жидкости в обратном направлении, обратный клапан сработал, и насос не пострадал

4 декабря 2018  · 21,0 K
Прочитать ещё 5 ответов