Как устранить ошибку h-6 zota lux? Если устанавливаю температурный режим 65 гр. То он автоматически повышается до 95-97. Как быть?

Юрий П.
  · 2,0 K
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
1 ответ

Ошибка H-6 обозначает: перегрев воды / недостаточную циркуляцию воды /отключенный насос / воздух в системе отопления. Для устранения ошибки необходимо проверить подключение и работоспособность насоса и удалить воздух из системы.

Комментировать ответ…
Читайте также

Почему в морозилке быстрее замерзает горячая вода, чем холодная, разве это не противоречит законам термодинамики?

Susanna Kazaryan
Топ-автор
18,3K
Сусанна Казарян, США, Физик

Как правильно заметил Александр Козаков в своем ответе, этот эффект называется Эффект Мпембы (Mpemba Effect), который был обнаружен танзанийском школьников в 1963 г во время выполнения школьного проекта (интересно наверно учиться там, в Танзании).

Эффект был в том, что при одинаковых количествах горячей воды и холодной воды в двух соответствующих одинаковых сосудах в холодильнике, замерзает тот сосуд первым, в котором была горячая вода.

Оказывается, что эффект этот был известен со времён Аристотеля, и своё решение этой задачи даже имел Ренэ Декарт. В 2012 г Королевское Химическое Общество даже объявило конкурс на самое лучшее объяснение этого эффекта. Результатом конкурса были около 20000 заявок-объяснений. Эти сведения отсюда.

Финальная точка все же была поставлена в 2016 г, в статье учёных из Кембриджа, опубликованная в Scientific Reports, где впервые с высокой достоверностью был проверен эффект Мпембы. Результат нулевой

Такого эффекта нет и горячая вода замерзает, как и положено ей, позже холодной воды. Задача, которой около 2500 лет, оказалась некорректной.

29 января 2018  · 26,3 K
Прочитать ещё 3 ответа

Что заливают в систему отопления в доме, чтобы жидкость не замерзала в случае отъезда?

Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем - отопления, водоснабжения...  · amikta.ru
Отвечает
"Амикта"

Для этого в качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость - антифриз. Однако надо помнить, что помимо подготовки отопления к зимнему периоду "консервации" надо еще обеспечить слив воды из системы горячего и холодного водоснабжения. Для этого в систему водоснабжения устанавливаются специальные сливные краны.

18 декабря 2019  · 11,4 K
Прочитать ещё 6 ответов

Я живу на 5 этаже. Половина батареи холодная, при сливе воды нагревается, потом снова остывает. Что это может быть?

Более 15 лет работы в области проектирования и монтажа систем водоснабжения...

Это признак недостаточного обьема подачи теплоносителя. Именно обьемный показатель. Если Вы не меняли отопительный прибор самостоятельно = значит поставщик тепла (хотя возможны вариации) изменил параметры снабжения теплом Вашего дома (замена насосов, присоединение к сети новых зданий, элементарная разбалансировка центральной сети, засоренность узла распределения Вашего дома - очень много вариантов). А возможно, что кто-то из ваших соседей по стояку заменил у себя радиаторы отопления, схему подводки - что привело к разбалансировке Вашего стояка.

29 сентября  · 1,6 K
Прочитать ещё 3 ответа

Почему в комнате при температуре 23 градуса ощущается прохладно что можно сделать?

Александр Мынов
Эксперт
1,3K
Физик. Натурфилософ. Просветленный.  · vk.com/nuclearbot

Потому-что это и есть прохладная температура. Более менее комфортно дома при температуре 28-30 градусов. Я никогда не понимал эти рекомендации по 19 градусов комфортной температуры - для меня это температура морга, в котором точно не будут разлагаться тела, ведь холод собачий. Это еще что. В Англии считается нормальным, что дома 11 градусов тепла. Не понимаю я всех этих лягушек.

26 февраля  · 15,6 K
Прочитать ещё 6 ответов

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа без утечки?

Может быть неправильно установлен воздушный клапан или он был изначально дефектный. В этом случае, может быть слабое парение, что медленно приводит к уменьшению объема теплоносителя в системе и снижению давления. Автономная система отопления под разным углом зрения описана в статьях тут https://szhizhennyj-gaz.ru, она сложна и многовариантна. Кроме того, может быть утечка где-то в непосредственной близости к котлу, в месте где высокая температура. Вода будет быстро испаряться и вы просто не заметите утечку.

30 марта 2019  · 41,1 K
Прочитать ещё 4 ответа