Подскажите пожалуйста литературу по методике измерения сопротивления ЗУ?

Как правильно замерить сопротивление ЗУ(контура) состоящий из нескольких связанных контуров каждый на свою электроустановку (Речь идет о площадке(диметром 400м) нефтяных скважин где расположены несколько отдельно стоящих КТП и сооружений ЗУ которых связаны м/ду собой) Должен быть один общий протокол измерения сопротивления ЗУ или отдельно на каждую ЭУ?
ЛитератураФизика+3
Руслан М.
  · 232
Основы устройства электроустановок зданий и защита от поражения электрическим током для...  · 13 мар 2022
Методики измерения сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) см. в приложении С ГОСТ Р 50571.16-2019.
Понятие ЗУ см. в ГОСТ 30331.1. Там же см. определения и требования к системам. Нужно выбрать конкретную систему для объектов. ЗУ при такой скученности возможно не будут иметь электрически независимых заземлителей.
О системах см. статьи на моём канале https://zen.yandex.ru/yury_kharechko .
Спасибо за ответ✌️
https://lik-o-dil-es.blogspot.com  · 13 мар 2022
Если не ошибаюсь литература называется СТО 56947007-29.130.15.105-2011 "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок".
Ещё можете посмотреть ГОСТ Р 58882-2020 "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ"
.
Хотя не исключая что для вашего вопроса может быть какая-либо специальная литература.
Спасибо за ответ✌️