Какой кабель использовать для подключения участка к электричеству?

Какой кабель использовать для подключения участка к электричеству (от столба с уже установленным щитком) при длине 15 метров подземным методом? Мощность 15кВТ.
380В или 220В?
Какое сечение кабеля? Какое количество жил в кабеле?
Илия Зильберман
  · 4,7 K
поставщик кабельно-проводниковой, электротехнической и светотехнической продукции -...  · 2 дек 2021  · eleyn.ru
Как правило, используют кабель на 380В.
Под землей без дополнительной защиты можно проложить бронированный кабель ВБШв 4х6 - выдерживаемую нагрузку см. в таблице ниже (берите обязательно с "запасом"). Можно использовать и 5х6, но чаще жилу заземления берут уже у дома.
Подробные характеристики, вес, диаметр и описание этого кабеля смотрите на нашем сайте.
А Вы в своей таблице не учитываете количество жил? Ток зависит также от количества жил и от способа прокладки. А... Читать дальше
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных работ , по возможности могу делиться своими з...  · 18 авг 2022
Если у вас есть возможность подключиться к трём фазам , то покупайте алюминиевый сип на 16 мм 2 . Это не дорого и по мощности вам хватит вдвойне . Как проложить ? Вам нужно будет выложиться на жёсткую трубу 40 мм , которую будете использовать как закладную . В случае каких то аварийных случаев , вы можете заменить этот сип , вытянув из трубы , и не нужно копать и откапывать . 
Я занимаюсь проектированием, сборкой и монтажом электрических щитов для домов и квартир  · 3 дек 2021
Используйте бронированный кабель с медными жилами 5х6кв.мм. или 5х10 кв.мм. Алюминиевый тоже можно использовать, но потребуется минимальное сечение жил 10кв.мм. и обойдется он почти втрое дешевле медного, но советую отдать предпочтение медному
Медь не всегда экономически обоснована. Срок службы тот же, если соблюсти герметичность алюминиевых соединений... Читать дальше
электромонтер, мастер участка, руководитель.  · 22 дек 2021
если кабель то АВБбШвнг-LS 4х10 если защитная земля идет по кабелю, то 5х10, также можно ВБбШвнг-LS 4х 6. Прямые участки в трубу от 50 мм диаметром (не обязательно). https://www.ivtechno.ru/raschet_4 - электронный калькулятор для расчета потер напряжения.