поставщик кабельно-проводниковой, электротехнической и светотехнической продукции -...  · 20 дек 2021  · eleyn.ru
Нужно выбирать счетчик электроэнергии, подключаемый через трансформатор тока . В обозначении электросчетчика должно быть указано 5-7,5А.
Также обратите внимание на класс точности - лучше взять 0,5S. Так более точно будет учитываться потребляемая электроэнергия, а при большом промышленном потреблении это заметно.
нужно уточнить - через трансформатор тока. На выходе трансформатора тока 5 А. И кроме класса точности, нужно... Читать дальше
Инженер путей сообщения электромеханик. Электро и теплоэнергетика ,электрические машины. э...  · 8 июл 2022
Вопрос задан не квалифицировано - не указано  напряжение  эл. установки ( до  или  выше 1000 В).
Необходим эл. счетчик трёхфазный 3 на 5 А и три 
трансформатора тока , соответствующие классу 
напряжения эл. установки с током 1500/5.
Электроэнрегетика, договор электроснабжения, тариф, расчёт потерь в электрических сетях...  · 17 дек 2021
Добрый день! Это должна осуществить сетевая организация в рамках мероприятий по технологическому присоединению (выбор, приобретение, установку и приёмку в эксплуатацию). Если СО говорит что-то обратное, то это от лукавого....