Если нет автоматического выключателя или выключателя нагрузки, то необходимо его установить (номинальный ток 25 ампер, 3 полюса + 1 нулевая шина или 4 полюса). Жилы провода необходимо отпрессовать или алюминиевой (лужёной медной) трубкой, или наконечником НШП 16 (НШАЛ -16/НШИ-16) ибо многопроволочные жилы при затяжке в клеммах АВ/ВН не дадут надежного присоединения и рано или поздно (если не подтягивать каждые пол года) будет беда - и хорошо если кончится все заменой АВ/ВН.
Обязательно выполнить заземление - это отдельная процедура и зависит от многих факторов. Если АВ 4х полюсный то ЗУ подключают к "0" после АВ.
Далее от этого АВ/Вн берем кабель ВВГнг-ls 5х6 (можно 4х4 если защитное заземление пойдет отдельным проводом) или кабель АВВГнг-ls 5х6. Проход через стену в трубе (обязательно в любом случае). При желании можно ввод выполнить проводом ПУГв 1х4 или ПВ-1х4, но тогда обязательно в трубе или коробе.
если плохо понимаете что нужно делать - найдите мастера - да же самый дорогой специалист (это главное) - будет дешевле сгоревшего дома.