Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Проблема с освещением, проверили на короткое замыкание оно присутствует, но после включения горит около 15 минут и выбивает автомат ПОМОГИТЕ

ЭлектрикаЗамыкание
Sher
  · 907
Лучший
Промышленное освежение Ледел https://ledel-kama.ru/  · 21 янв 2021

для ответа требуются уточнения:
на "коротыш" проверяли что? питающий кабель или светильник? и сколько светильников в линии, один или несколько?
возможно для получения уточняющих ответов понадобятся следующие действия:
отсоединить светильник/светильники от линии питания и поискать коротыш отдельно в линии и отдельно в светильнике.
если коротыш в светильнике, убирайте его (замена, ремонт, в утиль и тд).
если коротыш в линии питания, то это может быть ОПАСНО!
я не знаю, как и в чем идут кабели к светильнику, но если, например, в штукатурке, да ещё свежей влажной, есть риск получить травму, если не больше!
пожалуйста, будьте осторожны, не прикасайтесь к поверхностям, где проложен кабель.
и жду ответа на вопросы

Коротыш на отходящем кабеле был, сейчас проверил его уже нет, но при подключении автомат снова выбивает , проверил... Читать дальше

Sher, тогда остается только один способ вычислить коротыш, это по очереди отключать светильники и смотреть, выбивает или нет. возможно выжидать придется подолгу...

Попробуйте поменять автомат
⚡Информационный сайт "ASUTPP". Статьи и рекомендации по ремонту электрооборудования...  · 28 янв 2021  · asutpp.ru
Отвечает
Юрий Макаров
Если у вас действительно короткое замыкание, то 15 на срабатывание автоматического выключателя в таких условиях слишком много. Как по мне, ситуация похожа на замыкание через какой-то элемент электрической цепи, возможно пробита изоляция или ее что-то шунтирует. Хотелось бы узнать, каким прибором, и по какой схеме вы определяли наличие короткого замыкания. Для... Читать далее
Больше полезной информации по электрике вы можете найти на нашем сайте:Перейти на asutpp.ru