Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Снятие показаний амперметра

Электродвигатель 6кв 800кВт с фазным ротором номинальная нагрузка статора 100А, в питающем ктп стоят трансформаторы тока 600/5 у оператора амперметр с такой же шкалой до 600А , фактическая нагрузка у оператора 70-80а и эта нагрузка не видна на амперметре, пробовал ставить амперметр со шкалой 200/5 150/5  проблема не решается, можно ли что то сделать без замены трансформаторов тока, тк они взяты с перспективным запасом на увеличение мощностей двигателя в будущем
ЭлектроснабжениеЭлектрические цепиЭлектрические сети
Михаил Калиберов
  · 643
Преподаватель технического университета, кандидат технических наук, проектировщик в...  · 5 мар 2023
Зачем ТТ, если амперметр на 600 А? Если стоят ТТ, то амперметр должен быть до 5 А. Но даже в этом случае ток, который проходит через ТТ, должен быть не менее 150 А. А у Вас даже номинальный ток двигателя 100 А. ТТ будет работать корректно, если измеряемый ток не менее 25% от номинального, то есть для 600 А это 150 А.
Вообще, как то все у Вас запутано - или Вы ситуацию не правильно описали.  Поставили 600/5 - это в перспективе нагрузка почти 6 МВт?
честно говоря, не знаю какую считали перспективу, максимум это запуск двух таких двигателей одновременно... Читать дальше
Инженер путей сообщения электромеханик. Электро и теплоэнергетика ,электрические машины. э...  · 9 мар 2023
Выбор ТТ для активно индуктивно нагрузки (эл. двигатель) производится так : к величине тока номинального тока прибавляется 10% запас на колебания при  пуске. У вас 100 А + 10  А = 110 А. Ищем числовой ряд первичных токов ТТ и ставим между двумя  подходящими наше число. 150   110  200 и выбираем  большее.  Ваш ТТ  будет 200/5.Проверяем правильность выбора : номинальный... Читать далее
При выборе ТТ я не указал выбор по классу точности и ещё по нескольким параметрам -это допустимо, если у вас... Читать дальше