Почему у котла RINNAI очень быстро падает давление, течи нигде нет?

Причины
Степан Т.
  · 44,6 K
Работаю с 2000 года в строительстве и ремонте  · 26 июл 2020  ·
KARKASNIK

Если котёл двухконтурный, то из строя вышел клапан трехходовой. Давление падает из-за того что клапан не держит давления в системе, когда мы используем горячую воду

Более 15 лет работы в области проектирования и монтажа систем водоснабжения, канализации...  · 26 янв 2021  · thermoconsult.ru
Первично следует проверить работоспособность расширительного бака. Если он пробит - тогда даже небольшая утечка, или простое снижение температуры теплоносителя приведет к падению давления. Если котел двухконтурный со встроенным теплообменником нагрева ГВС - существует низкая вероятность, что утечка может происходить в нем из системы отопления в систему ГВС. Но это... Читать далее
Первый

Добрый день, у Вас манометр на Группе защиты стоит или датчик с Электроникой? Сколько Воды в системе? Мембрана? Необходимо больше входной информации и полную модель котла