Как пользоваться трансформатором тока УТТ-6м1?

1 человек оценил этот вопрос
Интересный вопрос
Лучший ответ
Интернет-магазин "Лизантан" (https://lizantan.com) ☎8 (800) 511-09-43. Техподдержка по вопросам промышленного оборудования и КИПиА.
  1. Перед включением трансформатора в измерительную цепь вторичная обмотка должна быть закорочена тумблером.

  2. При измерении токов более 50 А необходимо намотать внешнюю первичную обмотку трансформатора в соответствии с таблицей 2 (подробности в паспорте по ссылке в конце моего ответа).

  3. К зажимам вторичной обмотки присоединяются измерительные приборы. При этом необходимо следить, чтобы общее сопротивление включаемых приборов не превышало значения номинальной нагрузки.

  4. В случаях, когда во вторичную обмотку трансформаторов включаются последовательные цепи приборов, показания которых зависят от определенного включения генераторных концов их последовательных и параллельных обмоток (ваттметры, фазометры, счетчики и т.п.), или аппараты для поверки измерительных трансформаторов тока, присоединять их необходимо таким образом, чтобы при направлении тока во внутренней первичной обмотке от “Л1” ток во вторичной внешней обмотке протекал от зажима “И1” трансформатора к генераторному зажиму последовательной цепи прибора.

  5. После включения приборов во вторичную цепь трансформаторов подключите клеммы “Л1” и “Л2” к измеряемой цепи, после чего необходимо разомкнуть вторичную обмотку трансформаторов, закороченную по пункту 5.2 (подробности в паспорте по ссылке в конце моего ответа).

  6. Категорически запрещается размыкать вторичную обмотку трансформаторов под током во избежание увеличения погрешностей и пробоя изоляции. При необходимости разрыва вторичной цепи следует предварительно закоротить первичную обмотку.

  7. Если вторичная обмотка была случайно разомкнута под током, то сердечник трансформатора необходимо размагнитить путем трехкратного пропускания через первичную обмотку трансформатора тока, равного 10% номинального значения тока, и затем плавного снижения его до нулевого значения при разомкнутой вторичной обмотке.

Ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации, а также скачать его себе вы можете ЗДЕСЬ.

2
Написать комментарий

0/140Ответ не может быть меньше 140 символов