Юрий Макаров

С практической точки зрения устройство защитного отключения – это электромеханическая защита, сравнивающая величину протекающего тока в фазном и нулевом проводнике. Как только ток в одном из них будет отличаться от другого, что происходит при утечке тока через корпус бытового прибора, УЗО отключит питание и обесточит участок цепи, за который оно отвечает. Этот прибор предназначен для защиты человека от поражения электротоком в случае пробоя изоляции на корпус оборудования. Дифавтомат включает в себя функции и УЗО, и обычного автоматического выключателя, поэтому он может среагировать и на ток утечки, и на короткое замыкание в цепи.

Если вы монтируете проводку с нуля и только проектируете установку защиты на квартиру, лучше устанавливать отдельно УЗО и автоматические выключатели на каждый из нужных вам выводов. В случае если вы планируете установку в уже имеющийся щиток и место строго ограничено, лучше поставить дифавтомат. Также дифавтоматы лучше ставить на малодеятельные объекты, где пребывание человека происходит не часто или где есть защитное заземление.

С точки зрения безопасности, куда выгоднее, если каждое устройство отвечает за конкретный вид защиты, но реализация этого принципа выливается в ощутимую копейку. Поэтому нужно определиться, для чего вы хотите поставить защитное устройство, если только от токов утечки, будет достаточно УЗО, если хотите, чтобы одно и то же устройство реагировало и на кз, используйте дифавтомат.

Больше полезной информации по электрике вы можете найти на нашем сайте:Перейти на asutpp.ru

ЯСНО И ОЧЕНЬ ДОСТУПНО! СПАСИБО!

Монтаж и ремонт Сантехники, электрики.   · 9 мар 2021  · mani-mani-net.ru/сантехник-миасс

Одно и то же, только диф два в одном. Считаю узо лучше. Два в одном думаю хуже (но это мое мнение). Ставить дополнительно АВ между нагрузкой и УЗО.

Советы сантехника, советы электрика. Ремонт и монтаж сантехники, электрики. SEO Перейти на mani-mani-net.ru/доска-бесплатных-объявлений/электрик-на-дом-миасс
Люблю этот мир и шоколадки.   · 10 июн 2018
Дифавтомат позволяет достичь одновременно несколько ступеней защиты: 1. защита от короткого замыкания; 2. защита от перегрузок; 3. защита от удара электрическим током. Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это прибор, объединяющий в одном корпусе свойства автоматического выключателя и УЗО. Проще говоря, он позволяет защищать электрическую... Читать далее

отличный комментарий,

спасибо, все по полочкам

Полезные советы по домоводству  · 18 янв 2019  · sovremennoedomovodstvo.ru
Устройство защитного отключения необходимо для выключения электроэнергии в случае потери тока из-за повреждения кабеля. Не отключённое электричество может поразить человека или стать причиной самовозгорания проводки. УЗО должно защищаться автоматическим выключателем, что делает его менее компактным. Дифавтомат включает оба устройства. Помимо отключения электричества, он... Читать далее

Скажите, можно ли на 1 автомат повесить несколько УЗО? Или обязательно к каждому УЗО свой автомат?

Первый
У меня двадцатилетний опыт электромонтажных работ , по возможности могу делиться своими з...  · 8 янв 2020

дифавтомат - универсальное средство . он срабатывает от короткого замыкания , перенапряжения , от токовой утечки .

узо срабатывает только от утечки , т.е к нему нужно представить автомат от к.з и перегрузки

Я занимаюсь проектированием, сборкой и монтажом электрических щитов для домов и квартир  · 26 сент 2021
Вопрос не совсем корректен. Дело в том, что УЗО обеспечивает только дифзащиту (защиту от утечки тока), а дифавтомат дает и дифзащиту и защиту кабеля от перегрева и воспламенения при высоких нагрузках или коротком замыкании. Поэтому, чтобы сравнивать с дифавтоматом, к УЗО нужно подключить еще автоматический выключатель (автомат). И вопрос правильнее звучит так: Что... Читать далее
Я бы узо с автоматом поставил если не жалко места в щите.
«220 Вольт» сегодня – один из крупнейших DIY магазинов России. Больше 236 магазинов и...  · 25 дек 2019  · 220-volt.ru

УЗО и дифавтомат срабатывают на разные виды утечки тока. Основное назначение УЗО – отключать электричество при утечке «по земле», а дифавтомат срабатывает при разнице потенциалов.

Если электросеть вашей квартиры имеет заземление – вы можете поставить или УЗО в паре с автоматом, или один дифавтомат. Если заземления нет – УЗО работать не будет, нужно ставить дифавтомат.

УЗО является частью дифавтомата и работает по тому же принципу, что и само УЗО. Какую "разницу потенциалов"?

Первый

Диф автомат безопаснее всего, так как безопасность на первом месте. И не партесь, тем более если есть возможность на каждую группу поставить узо или диф, конечно же диф. А если узо то и думай на каком участке утечка по току, а с дифом всё ясно сразу. Главное определено на какой группе авария а там уж можно отсоединить или прозвонить. Если средств мало то уж тогда узо и автоматы.

Связка УЗО с АТ стоит дешевле, чем Д/А, при этом она еще и работает раздельно, что надежнее и удобнее для... Читать дальше
Смотря для каких целей производится его установка. Как правило дифавтомат ставят на отдельную линию, к примеру, на стиральную машинку или посудомойку, а УЗО ставят на несколько линий(защищенных автоматическими выключателеми), к примеру, на розетки в зале, свет в зале, свет в коридоре, розетки в коридоре и т.д. В квартирных щитках самого недорогого исполнения ставят... Читать далее
Назначение УЗО. УЗО не даёт развиться току утечки до размеров тока короткого замыкания. Автоматический выключатель защищает эктрические цепи от перегрузки и имеет как правило комбиниртванный рацепитель. Тепловой и электромагнитный. Дифатомат совмещает функции УЗО и автоматического выключателя, имеет не большие габариты. Только не покупайте ИЭК или ЭКФ. АВВ или Шнайдер... Читать далее
1 эксперт не согласен
УЗО не дает току утечки превышать предел тока утечки самого УЗО. Если ждать токов короткого замыкания - можно... Читать дальше