Как часто надо устанавливать термокомпенсационное соединение молниезащиты?

МолнияМолниезащита
Анонимный вопрос
  · 3,7 K
⚡Информационный сайт "ASUTPP". Статьи и рекомендации по ремонту электрооборудования...  · 16 дек 2019  · asutpp.ru
Отвечает
Юрий Макаров

Температурные компенсаторы в системе молниезащиты предназначены для устранения влияния геометрических параметров токоведущих частей при протекании по ним токов короткого замыкания. Разумеется, что при попадании молнии в любой элемент величина токов может достигать десятков, а то и сотен тысяч ампер , из-за чего металл моментально разогреется и возникнет угроза механического разрушения молниеотвода. Чтобы избежать такой ситуации, когда распавшаяся молниезащита станет причиной пожара и используются компенсаторы удлинения провода.

Расстояние, на котором они должны устанавливаться напрямую зависит как от материала самой молниезащиты, так и от типа кровли:

  • для стальной молниезащиты на мягкой кровле устанавливается примерно через каждые 15м, на твердой устанавливаются через каждый 20 и более метров;
  • для меди на мягкой кровле устанавливаются через каждые 10м, на твердой кровле компенсаторы удлинения провода устанавливается через каждые 15 и более метров;
  • для алюминия и на мягкой, и на твердой кровле термокомпенсационные соединения устанавливаются через каждые 10м.
Больше полезной информации по электрике вы можете найти на нашем сайте:Перейти на asutpp.ru
Экспертиза в области молниезащиты и заземления зданий и сооружений различного назначения...  · 2 дек 2019  · mzke.ru
Термокомпесационное соединение (по другому температурный компенсатор или компенсатор удлинения проводника) - элемент соединения молниезащиты, который служит для компенсирования изменения длины проводника молниезащиты вследствие расширения/сжатия из за изменения температуры воздуха. Существуют нормы, который регламентируют шаг установки компенсаторов в зависимости от... Читать далее