Какую температуру теплоносителя (40, 50, 55, 65 или 70) лучше выставлять в газовом котле бакси экофор 24 f, что бы меньше тактовал?

Николай
  · 114,9 K
Ремонт, наладка, техническое обслуживание котлов, автоматики безопасности, установок ХВП...  · hot-energo.by

Температура должна быть такой, чтобы обеспечить комфортную температуру в помещении при фактической температуре наружного воздуха. В случаях, когда котёл часто включается и отключается, нужно определить, было ли так изначально после монтажа котла, либо он стал так работать с течением времени. В первом случае это может означать, что котёл не адаптирован к системе отопления вашего дома или не была проведена должным образом пусконаладка котла, => провести её в соответствии с технической документацией на котёл. Во втором случае, причиной могут быть засорённый фильтр-грязевик на обратке, либо отложения накипи в теплообменнике котла, => эти проблемы можно решить в рамках проведения технического обслуживания котла мастером специализированной организации.

25 февраля 2020  · 19,2 K
Комментировать ответ…
Ещё 1 ответ
Не перестаю узнавать новое. Люблю путешествия и все с этим связанное. Много лет...

Без термостата этот котел будет тактовать, даже при установленной температуре 40. Поэтому повышение температуры от тактования мало поможет. При установленном термотате температуру можно поднять до 75. Тогда за время нагрева, пока воздух в комнате будет прогреваться на "дельту термостата", вода не дотигнет 75 градусов, и котел будет работать непрерывно.

7 декабря 2018  · 32,8 K
Комментировать ответ…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями