Кондиционерщики, как относитесь к монтажу кондиционера без применения вакуумного насоса?

Вакуумирование трассы, это «атавизм» климатической отрасли?

Кондиционеры
Сергей_М
  · 17,5 K
Первый

Это не допустимо, потому что непрофессионально! Трасса кондиционера должна быть чистой от любых примесей, в том числе и от воздуха. Воздух имеет в своем составе кислород и воду. Кислород негативно влияет на медь, на стенки трубок фреонопровода, на детали компрессора. Вода, замерзая в капиллярной трубке испарителя, препятствует нормальному току фреона, от этого кондиционер не выдает проектной мощности, или совсем не работает.

Без вакуумного насоса избавится от воздуха полностью, невозможно. Есть «деятели» от климатической отрасли, которые не используют «вакуумник», а продувают трассу фреоном из ресивера кондиционера. Это так называемый «монтаж на скорую руку», здорово экономит время монтажа, и трудозатраты на него, но не гарантирует, что в фреоне не будет влаги.

Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенках трубок, вакуум создает условия для ее вскипания, с возможностью последующей откачки насосом. Продувка же, конденсат убрать не сможет т. к. масло растворенное в фреоне, не взаимодействует с водой, не смешивается, и не смывает воду.

Если Вам кто-то предлагает установить кондиционер без использования вакуумного насоса, с «продувкой на скорую руку», это просто «шаромыжники».

Монтажник кондиционеров  · 24 янв 2020

Если нет варианта с насосом то можно и без насоса сделать монтаж, работать будет главное знать как это сделать без насоса, для этого в холодильный контур после монтажа кондиционера, открыв вентиль подается небольшая часть фреона из наружного блока, тем самым выдавливая воздух из системы.

Это не правильно. Воздуха в системе быть не должно категорически. Я занимаюсь монтажом сплит систем уже 15 лет. В... Читать дальше