Запылённость камеры сгорания. в районе контрольного электрода слабые языки пламени при розжиге на минимальном давлении и отсуствие тока ионизации как следствие. Потенциал на корпусе от газовой трубы тоже влияет- надо ставить диэлектрик. может влиять и чистота контрольно электрода и даже контакт а в соединении с фишкой кабеля платы. Неисправности электропроводки тоже могут влиять. Наличие-отсуствие заземляющего контура. Неправильная регулировка давления газа и как следствие - отрыв пламени изза переизбытка воздуха.
Тут несколько вариантов,либо нет газа либо самое распространенное - нарушена полярность. Для начала как бы это смешно не казалось попробуйте перевернуть вилку и снова вставить в розетку.
У меня такая же проблема была, я в итоге вот видосик посмотрел и там парень все хорошо рассказал . Оказалось что всего лишь у меня пропал газ.
https://youtu.be/o-Ps2mAV-X0
перевернул вилку - все заработало ))
Ошибка е01 является критической для котлов Бакси, производитель крайне не рекомендует продолжать работу с котлом если она появилась. Сброс ошибки происходит утем нажатия и удержания кнопки R, после попытайтесь еще раз запустить котел https://thermo-lider.ru/gazovye-kotly/oshibki-gazovykh-kotlov/oshibki-gazovykh-kotlov-baxi/oshibka-e01-gazovogo-kotla-baxi/