Согласно п.5.1.20 ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные":
Дверные блоки, установленные на путях эвакуации, могут быть одно- и двупольными, распашными с обязательным открыванием по ходу эвакуации.
Для беспрепятственного покидания зданий и помещений дверные блоки должны быть укомплектованы устройствами экстренного открывания дверей "Антипаника" по ГОСТ 31471. Не рекомендуется комплектовать порогами дверные блоки для путей эвакуации.
Согласно п.5.3.3.9 ГОСТ 31471-2011 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов." дверь с внутренней стороны должна быть оборудована либо ручкой, либо кнопкой:
Дополнительный электромеханический блокирующий механизм должен однозначно и без какой-либо задержки разблокироваться при пропадании питания или нажатии на кнопку экстренного отпирания, находясь под противонагрузкой, и давать возможность открыть полотно дверного блока вручную.
Наличие ручки с внутренней стороны строго обязательно только для:
наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА);
согласно СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" так как в этих климатических зонах наружные двери открываются внутрь, во избежание блокирования снегом. Открыть их без ручки изнутри будет проблематично.