Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Если котел будет оснащен атмосферной газовой горелкой, то будет ли он работать в случае падения давления газа в магистрали?

РемонтОтоплениеКотлы
Анонимный вопрос
  · 1,2 K
Более 15 лет работы в области проектирования и монтажа систем водоснабжения, канализации...  · 11 сент 2020  · thermoconsult.ru

Сам по себе принцип работы атмосферной горелки достаточно отработан. Фактически подавляющее большинство моделей котлов оснащены горелочными устройствами одного из двух европейских производителей. Принципиально, горелочные устройства эффективно работают в диапазонах давлений на форсунках от до 100 мбар. Именно поэтому наибольшее значение имеют потери давления газа в трактах (газовой арматуре) того или иного котла. Существуют правда и исключения из данного правила - например у части приборов в паспортах указаны минимальные значения давления газа, при нарушении которого существует реальная возможность прогорания горелочных устройств, поэтому обращайте внимание на технические паспорта. Следует также понимать, что давление газа надо замерять в двух режимах - статическом, замер на входе в котел при выключенной горелке, и динамическом - при работе котла на полную мощность. Очень части при нормальном давлении статическом, мы видим серьезное проседание при работе котла на полную мощность. Это показывает нам, недостаточность и/или засоренность подводящих газопроводов к котлу.