Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Сколько должен составлять воздушный зазор в системе вентилируемого фасада?

РемонтМонтаж вентилируемого фасадаМонтаж вентфасада
Анонимный вопрос
  · 1,5 K
Занимаемся вентфасадами с 2007 года. Дизайн, проектирование, монтаж, экспертиза, ремонт. Ф...  · 12 июл 2020  · avrora-fasad.blizko.ru

Воздушный вентилируемый зазор в системах НВФ по всем нормам и правилам действующим на территории России должен составлять от 40 до 200мм. Если меньше 40мм , не будет достаточного потока воздуха. Если больше 200 мм, по противопожарным нормам нужно прикрывать часть зазора рассечкой.

Важно учесть : от направляющей из алюминиевых сплавов до утеплителя должно быть расстояние не менее 20мм, стальные направляющие тоже не должны касаться минплиты!

Производство современных архитектурных решений в сфере вентилируемых фасадов и фасадных...  · 17 апр 2020  · optima-fasad.ru
Отвечает
Оптима Фасад
Самый оптимальный вариант зазора в системах вентилируемых фасадов не 30 мм, а как минимум 40 мм и более, так как в технологии описано что при меньшем зазоре утеплитель может утапливаться или примыкать к направляющей, которая при вентилируемом зазоре имеет свойство создавать конденсат и утеплитель имеет не всегда ровную структуру, что при минимальном зазоре нарушит... Читать далее