Добрый вечер! Под конец зимы стал тухнуть отопительный котёл Baxi ЕСО 4S 24 F. (Открытая камера, двухконтурный). В сервисном центре говорят, снимайте и везите. Есть ли возможность исправить ошибку самостоятельно?
Ошибка Е35 иначе называется «паразитное пламя» и означает срабатывание датчика о воспламенении до подачи сигнала с электронной платы для открытия газового клапана. Конечно в таких случаях рекомендуют обращаться в АСЦ, но в ряде случаев исправить поломку можно и самому.
Причины
Срабатывание датчика возможно из-за:
Повышенная чувствительность электронной платы выдаёт сообщение о паразитном пламени из-за электромагнитных помех:
Самая частая причина появления ошибки Е35 у котлов Бакси — сырость.
При возникновении точки росы из-за разницы температур внутри котла и снаружи образуется конденсат, который попадает на плату (особенно если он установлен в неотапливаемом помещении).
Также спровоцировать «паразитное пламя» может слой пыли на плате или пыль + влага.
На котлы устанавливаются платы двух производителей: Honeywell или Bertelli. Они взаимозаменяемые, но Honeywell более чувствительны к качеству сети и чаще именно с ними Baxi выдают ошибку Е35.
Устранение ложного сигнала пламени
Когда вы впервые столкнулись с Е35, перезагрузите котёл нажатием кнопки R, после сброса ошибка должна исчезнуть.
Также выполните следующие действия:
Чтобы выявить виновника просадки напряжения выключайте оборудование на ночь поочерёдно.
Если перезагрузка не помогла, а подключение выполнено через стабилизатор или бесперебойник, виновник низкого напряжения найден, но ошибка Е35 всё равно появляется, потребуется замена ЦП и помощь специалистов сервисного центра.