Гнать такого электрика и проверять, что сделал!!!
ЦИТАТА ЭЛЕКТРИКА:
что он всё сделал надежно и зачем заземление, если есть автоматы.
АВ может не отключится при коротком замыкание или проводесли будет греться в течение часа. Как повезет.
Ток условного нерасцепления Читать посредине страницы.
Еще мог бы понять электрика (с натяжкой), если бы поставил УЗО и сказал узо отключится если током шарахнет человека.
В частном доме сделать отдельное заземление в огороде ( к примеру).
Типа:
На столбе заземлен ноль рабочий. Если отвалится, спасет (если 380 в.) Про это заземление забудьте.
В щитке ноль рабочий отдельно, земля отдельно.
Поставить узо , РКН. По возможности (финансы) поставить УЗИс.
АВ подобрать нормально.
Ставим вводной автомат и планку ноль рабочий и планку заземление. Обязательно ставим узо. С улицы у вас приходит два или четыре провода (380 вольт).
В частном доме надо сделать заземление, отдельный провод с улицы. Как сделать заземление в другой теме.
Заземление пришло с улицы (сделел его в огороде). Катанка проволка шестерка. Её приварил к ящику железному.
В щитке получается изначально стоит счетчик электро, если его нет на столбе на улице стоит. Вводной автомат ставим, планка ноль рабочий пришел с улицы, планка около автоматов (ноль рабочий) и планка заземление. Внизу с ящиком соединяем.
Ноль рабочий пришел на планку с улицы. С нее один провод кидаем на планку около автоматов (ноль рабочий). С нее на узо кидаем. Обязательно отдельным проводом от общей планки на каждое узо.
Все ноль рабочий с заземлением не где не соединяется. Не в ящике, не дома. Все идет по отдельности ноль и земля.
Заземление если щиток металлический привариваем к ящику. Ставим вводной автомат мощный, прощитываем примерно нагрузку.
Если дом несколько этажный ставим на каждый этаж автомат на освещение и автомат на розетки. Коридор отдельный автомат.
На кухню отдельный автомат выводим.
Получается на этаж два автомата, при желании (лучше) четыре. Раскидать по линиям разным освещение (две) и розетки (две).
Кухня отдельная линия, и туалет отдельно (не обязательно). Отдельно ставим автомат, два (пара на розетки, пара на освещение). Для чего ставлю по два, если одна линия вышебит, вторая работает. Можно ремонтировать при свете и напруга будет.
В целях экономии можно на этаж одну линию запустить. Желательно поставить узо на каждую группу. В целях экономии можно поставить одно узо. Номинал узо завышать не надо.
Если что то будет пробивать на массу, вышебит весь дом. Если узо по группам вышебит одну группу.
Желательно поставить узо на каждую группу.