Добрый день, много зависит от сечения жил и материала кабеля. Можно разобрать логику действий на примере медного кабеля 3х2,5, которым часто подключают розетки. Допустимый ток такого кабеля согласно ГОСТ 31996-2012 в районе 27 ампер, выбираем ближайший меньший автомат по номиналу, желательно немного меньше номинального значения тока самого кабеля, потому что нужно учитывать, что автомат при токе 1,13 от номинального практически не срабатывает, но для кабеля этот ток будет уже недопустим. Получается, что в нашем случае подходит автомат на 16 ампер для розеток (Нужно учитывать номинальный ток самой розетки, иногда они бывают на 10 А, в таком случае автомат ставится 10 ампер).
Для освещения похожая ситуация, только кабель, вероятнее всего, будет медный 3х1,5. Рассуждая аналогичным образом получим автоматический выключатель на 6-10 А. В данном случае имелись ввиду автоматические выключатели с характеристикой С. Для кабелей с алюминиевыми жилами необходимо найти справочные данные (можно в ГОСТ 31996-2012) и провести те же рассуждения.
Приветствую!
Я опираюсь на сечение кабеля.
Розетки развожу кабелем 2.5х3 ВВГ-НГ-ЛС и автомат использую 25 Ампер. Это разводка на группу розеток, (1 помещение или одна группа) поэтому ограничение не 16 Ампер по розетке, а сколько безболезненно выдержит кабель.
Свет развожу кабелем 1.5 ВВГ-НГ-ЛС и автомат ставлю 16 Ампер. Здесь так же группа светильников. Например 1 комната.
На розетки обычно ставят автоматы номиналом 16А с характеристикой С.
Наиболее популярные: ВА47-29 С16 4,5 кА, ABB S201 C16, Legrand RX3 C16.
На освещение - номиналом 6 или 10А с такой же характеристикой. Марки автоматов такие же.
На розетках лучше применять дифавтоматы. Не всегда обязательно, но если нет задачи экономить, проще не разбираться в тонкостях нормативки. Ставить.
Прежде всего нужно понимать какой провод или кабель будет использоваться в электропроводке . С алюминиевыми или медными жилами , какое сечение жил будет у этих проводников . Зная все параметры , то есть сечение и из какого металла сделаны жилы , открываем ПУЭ и находим там таблицу , в которой указаны максимальные значения токов по проводникам .
К примеру : берётся сечение медной жилы 1.5 мм 2 и сопоставляется
с табличными значениями .
В таблице указано , что медная жила 1.5 мм 2 может выдержать кратковременно 21 А , если память не изменяет . Следовательно выбираем автомат для защиты линии от перегрузки и короткого замыкания номиналом до 16 А .
Следует понимать , что не все автоматы по экономическим соображениям срабатывают от завышенной нагрузки , как правило только от короткого замыкания . Всем желаю безопасной электропроводки !